ЗАЛИВКА В ОПАЛУБКУ и комплект "Один на льдине"

Страница 3 из 3 Предыдущий  1, 2, 3

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Re: ЗАЛИВКА В ОПАЛУБКУ и комплект "Один на льдине"

Сообщение  slava_z в Ср 8 Окт - 20:08

да ладно
пара поправок в инструкции и в видеофайле на моем опыте
должно быть внятно указано в одном месте

" минимальное 4,5
РАБОЧЕЕ-6
максимальное-8"


а обучаться мы приезжали и звонил я - и что толку?
видимо- на момент звонка я еще не мог сформулировать свои непонятки, кроме того, что что-то не так
а ответы были типа- " в инструкции все есть"
ну есть, и что толку?

надо вам составлять "справочник  полевого дознавателя" и выяснять все по нему
типа:
какая уличная температура?
откуда вода (колодец, кран, батарейная) ?
какая у вас жесткость воды?
сколько отвердителя льете?
          какое давление подаете?
       одинакова ли подача по смоле и по раствору?
       как вы это установили? что где отцепили, куда лили
расход при заливке одинаковый или разный?
В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ!!!
Smile

я вот так задаю вопросы при телефонных консультациях по компьютерным делам
потому что пользователь не видит проблему, как таковую, кроме того, что что-то не получается,
и называет не главные признаки,которые сразу види специалист, и описывает их не так,
и называет "эта штука" и "та штука" не зная правильного названия

поэтому мои первые вопросы были про влажную пену, что у нас тогда получалась и долго сохла, и  про пропорции, а все дело было в малом давлении
она была тяжелая и оттого влажная и сохла долго
то что тяжелая- в итоге дошло, раз она рвала опалубку- а я видел ролик, где льют чуть не в марлю, и в рабице она не ползет в дырки
и тут мы вышли на правильный путь...


Последний раз редактировалось: slava_z (Пт 17 Окт - 6:51), всего редактировалось 1 раз(а)

slava_z

Сообщения : 32
Дата регистрации : 2013-11-15
Откуда : Чукотка

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ЗАЛИВКА В ОПАЛУБКУ и комплект "Один на льдине"

Сообщение  Логрус в Ср 8 Окт - 20:46

Ладно Слав, всё поправимо)))

_________________
С уважением, Александр.
пеноизол- оборудование, сырьё.
avatar
Логрус

Сообщения : 732
Дата регистрации : 2010-06-17
Возраст : 53
Откуда : г.Тула

Посмотреть профиль http://www.logrusnpp.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ЗАЛИВКА В ОПАЛУБКУ и комплект "Один на льдине"

Сообщение  slava_z в Чт 9 Окт - 8:38

да я бы не сказал Smile
выше я задал три вопроса и не вижу ответа

slava_z

Сообщения : 32
Дата регистрации : 2013-11-15
Откуда : Чукотка

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ЗАЛИВКА В ОПАЛУБКУ и комплект "Один на льдине"

Сообщение  Логрус в Чт 9 Окт - 9:16

slava_z пишет:1
можно ли разводить раствор в бочке из под смолы?
(там маленько ржавчина по шву появилась)
2
сколько может храниться раствор в пластиковой закрытой канистре?
3
так можно лить стену  в стальной  сэндвич или сайдинговый?
или он в сенвиче не сможет нормально высохнуть?
или готовому пенопласту нужен вент фасад?
1. Можно, если промыть. Тока бочка ржаветь будет сильно.
2. Не знаю. Перед работой обычно готовим новый. Больше 2 дней не храним.
3. Можно лить, высохнет обязательно.

_________________
С уважением, Александр.
пеноизол- оборудование, сырьё.
avatar
Логрус

Сообщения : 732
Дата регистрации : 2010-06-17
Возраст : 53
Откуда : г.Тула

Посмотреть профиль http://www.logrusnpp.ru/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ЗАЛИВКА В ОПАЛУБКУ и комплект "Один на льдине"

Сообщение  strannik в Вс 2 Ноя - 11:46

>сколько может храниться раствор в пластиковой закрытой канистре?
У меня как то с неделю простоял. В результате - какая-то хрень получилась. Шланг подачи - был полностью забит "тврогом", когда промывал, из шланов пару пригоршень вылезло, клапана на насосах раза три менял, натрахался вдоволь.
Может вода такая, но с другой стороны, на свежем растворе и этой же воде - не было. Короче, я бы не рисковал.
avatar
strannik

Сообщения : 218
Дата регистрации : 2013-10-05
Откуда : Воркута

Посмотреть профиль http://strannik-v.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ЗАЛИВКА В ОПАЛУБКУ и комплект "Один на льдине"

Сообщение  slava_z в Ср 2 Сен - 10:58

приловчились
льем на утепление большого гаража из контейнеров
пол. потолок и стены в фанерную(ОСБ) опалубку
поставили компрессор мощнее

давление 8- получается легкая пена , которая при заливке на плоскость ( пол) НЕ ДАЕТ ТРЕЩИН
(пока пробовали толщину слоя 15 см)
выход- 1 куб с 10 литров смолы
если надо лить в потолок, убавляем подачу до 20 герц и давление до 6-6,5
тогда идет понемногу, плавнее, и успеваешь налить в щель и прижать пластину вверх
пена стоит замечательно, по кромке щели между потолком и опалубкой
но тут работа вчетвером
двое - заливка, двое гонят заранее подогнанную опалубку

если успеем до морозов- будем пробовать заливку стен под изоспан

slava_z

Сообщения : 32
Дата регистрации : 2013-11-15
Откуда : Чукотка

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ЗАЛИВКА В ОПАЛУБКУ и комплект "Один на льдине"

Сообщение  Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Страница 3 из 3 Предыдущий  1, 2, 3

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения